> 文章列表 > 一建变压器的交接试验内容

一建变压器的交接试验内容

一建变压器的交接试验内容

一建机电变压器交接试验的内容主要包括以下几个方面:

1. 绝缘油试验或SF6气体试验 :

绝缘油的试验类别、试验项目及试验标准应符合相关规定。

SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏,SF6气体含水量应符合产品技术文件要求,变压器应无明显泄漏点。

2. 测量绕组连同套管的直流电阻 :

变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。

1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%。

1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%。

3. 检查所有分接的电压比 :

电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%。

其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%。

其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。

4. 检查变压器的三相接线组别 :

可以采用直流感应法或交流电压法分别检测出变压器三相绕组的极性和连接组别。

5. 测量铁芯及夹件的绝缘电阻 :

在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及铁芯对央件的绝缘电阻测量。

变压器上有专用铁芯接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻。

采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。

6. 测量绕组连同套管的绝缘电阻 :

用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值,测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。

7. 吸收比 :

测量绕组的吸收比,确保其符合相关标准。

8. 绕组连同套管的交流耐压试验 :

在额定电压下对变压器进行交流耐压试验,确保变压器的绝缘强度。

9. 额定电压下的冲击合闸试验 :

在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验,通常进行3次,每次间隔时间3min,无异常现象。

10. 检查相位 :

核对变压器的三相相位,确保与电网相位一致。

11. 其他检查 :

检查变压器的温度升高、噪音、振动等情况,确保变压器运行安全。

这些试验内容旨在全面检测变压器的性能和安全性,确保其能够正常运行。

其他小伙伴的相似问题:

一建机电变压器的验收标准是什么?

一建机电考试变压器部分难易程度如何?

交直流耐压测试的区别是什么?