变压器巡视标准

变压器巡视标准包括以下几个方面:
1. 声音检查 :
变压器运行时应发出连续平稳的嗡嗡声,附属设备则发出均匀的振动声。
2. 套管及法兰检查 :
套管应清洁、完好,无裂纹和明显积污,法兰无生锈和裂纹,放电声音应均匀。
3. 连接部位检查 :
套管、接头和引接处无松动、断股,各部件无因接触不良或松动产生的过热或氧化引起的异常气味和变色现象。
4. 油位及油质检查 :
变压器油一般为透明的微黄色,油位应在油标油位线范围内,本体及有载调压开关油位也应符合要求。
变压器本体应无渗漏油现象。
5. 压力释放阀及防爆管检查 :
压力释放阀装置应密封,防爆管玻璃应完好。
6. 温度检查 :
变压器遥测的温度应与本体温度计指示的温度一致,且与当时的气温、变压器的负荷及冷却器的运行情况相对应。
散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。
7. 吸湿剂及呼吸器检查 :
呼吸器硅胶变色不应超过2/3,吸湿器应完好,吸附剂应干燥。
8. 其他部件检查 :
引线接头、电缆、母线应无发热迹象。
压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。
分接开关的分接位置及电源指示应正常。
气体继电器内应无气体。
各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。
干式变压器的外表应无积污。
变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。
9. 特殊巡视 :
初次投运或检修、改造后投运72小时内应增加巡视检查次数。
气象突变(如雷云、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时,应增加巡视检查次数。
高温季节、高峰负载期间,应增加巡视检查次数。
变压器过载运行时,应增加巡视检查次数。
通过这些标准的执行,可以确保变压器的安全稳定运行,及时发现并处理潜在问题。
其他小伙伴的相似问题:
2024年变压器巡视标准有哪些变化?
110kV变压器巡视标准有哪些具体项目?
变压器标准巡视周期是多久?



